第29卷第9期2001年9月 华南理工大学学报(自然科学版)
5O9c/S PH|!D K
Journal of South China University of Technologyf Natural Science Edition)
On:UMM)esF
Vo1.29 No.9 September 2001
pa}iF5YYD
文章编号:1000—565X(2001)09—0090—05
Y9h
[%f!u&rf$}M
TN胶粘钢加固钢筋混凝土梁柱节点的试验研究
6q ]vFi
l6Xf ?R
蔡健
/Ph3yon?7u
(华南理工大学土木工程系,广东广州510640)
:ui3p0r} s
摘要:对TN胶粘钢加固轴 受压钢筋混凝土梁拄节.点进行了试验研究,结果表明,这
"kY a,x/Vt
q:K|
种加固方法是可行的.通过对1O个试件的试验结果进行分析.推导出了计算加固节.董极
Y9M wQb4i!Y2M%c
限承栽力的简便,^\式,谊,^\式的计算值与试验结果有较好的吻合·】生
!loVa^} a'b6e
关键词:加固;钢筋混凝土;节点;TN胶粘钢
o4?Z!c!x['[C
中图分类号:TU 375 1 文献标识码:A
;V1tU9N#xqg@4wR
a+Bxy$h:u?U
HA FS3xv!|
===========================================================================================
"Y1txbn8?Q3wX
评 论
3E4n/k0^f|ou
评 论
|.m
o K$Z^0K
评 论
@:Z1ce~
========================================================
"EBYEO#P m
1.原文题目是“TN胶粘钢加固钢筋混凝土梁柱节点的试验研究”,而内容是对TN胶粘钢加固轴向受压钢筋混凝土梁拄节点进行了试验研究。大家都知道混凝土梁柱节点在地震作用下,最容易出现剪切破坏。
Cd$xRg_:s+Ou
2.原文中根本没有提级其他人进行过“TN胶粘钢加固钢筋混凝土梁柱节点的试验研究”,其参考文献中也只表明只有原文的作者进行过这方面的研究。
e{ g P:g~0Uq
3.试件的受力状况与实际不相符。实际情况是把梁柱节点作为柱的嵌固端,梁、板对柱横向变形存在套箍作用;而原文却相当于在柱的中间加荷载,梁柱节点处的横向变形不受外界作用,原来横向变形不受外界作用的柱的中间却受加载机器作用,多少都会约束其横向变形。二者的区别在原文中只用了这么一句话“为了试验的方便和出于偏于安全的考虑,试验中不考虑粱约束的有利影响。”来描叙。
9^@t+A
]G.wX} p
4.原文中没有对实验机器进行描叙。也没有对试件的加载区进行描叙,加载区的大小及加载方式都会影响实验结果。也没有对加载速度进行描叙,它同样会影响实验结果。
mF0P(Vl3SJ
5.原文中明确提及所进行的实验是缩尺试验。大家都知道混凝土结构存在尺寸效应现象。而原文中根本没有提级模拟参数,也没有对结果进行模拟处理,就“对采用TN胶粘钢加固方法的可行性作了有益的探讨,提出了加固节点轴向受压极限承载力的计算公式,并将试验结果与计算结果进行了比较,验证了所提出的简便计算公式的可靠性,以期为实际工程加固应用提供有益的参考。”
:r_0V!G6Y#HK3W
6.试件配Φ4@100箍筋是不合理的。就算是缩尺试验,至少其间距不合理。当时新抗震规范已发布。
3by.MF,v}
7.原文中提出的计算公式中还出现了稳定系数。那么钢筋混凝土梁柱节点的计算长度又是多少呢?实际情况是把梁柱节点作为柱的嵌固端,该节点处就不存在稳定问题。
0O(n4FM8U*y0X
8.原文中提出“在达到最大荷载以前,加固钢构件与柱子较好地发挥了整体作用,钢构件与柱面间无滑动迹象;在即将达到最大荷载时,钢构件与柱面间的粘结力逐渐丧失.加固钢构件发生压屈,不能传递荷载,节点区混凝土处出现了大量呈鱼鳞状、纵向分布的受压裂缝;继续加载,试件在节点区突然被压坏。”而后面又提到:长传力钢板的平均应变小于其屈服应变。也就是说原文一处说加固钢构件发生压屈,而另一处又说没有屈服。当然压屈与屈服的概念不相同。而原文提到长传力钢板不但有缀板连接,还每隔100 mm 的间距打一个10 mm 的膨胀螺丝到混凝土内。
}aV Q~
9.原文中表2显示箍筋的屈服强度平均值为271N/mm2,图5显示B1试件的屈服点应变为910/1000000。如果按照规范采用钢筋的弹性模量为210000 N/mm2,那么该试件的箍筋的屈服强度值为191N/mm2,只有该批箍筋的屈服强度平均值71%。